Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увлажнение воздуха в "чистых помещениях"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
unicom
Здравствуйте!
Требуется ли подготовка воды «очищенной» по стандарту ФС 42-2619-97 или воды «инъекционной» по стандарту ФС 42-2620-97 для парогенераторов для помещений класса чистоты B,C,D. Если требуется, то в каком документе это прописано? Или возможно использовать воду питьевого качаства?
JJJJ
Цитата(unicom @ 24.11.2008, 12:02) [snapback]318799[/snapback]
Здравствуйте!
Требуется ли подготовка воды «очищенной» по стандарту ФС 42-2619-97 или воды «инъекционной» по стандарту ФС 42-2620-97 для парогенераторов для помещений класса чистоты B,C,D. Если требуется, то в каком документе это прописано? Или возможно использовать воду питьевого качаства?

Данные по молекулярным загрязнениям должны быть в ТЗ. Если они отсутствуют и ТЗ не предписывает установку молекулярных фильтров(это маловероятно для медицины), то определяющим фактором качества воды становится ТУ на парогенераторы или иные увлажнители.
PS С водой могут поступать молекулярные загрязнители.
Shin Pu
Можно использовать питьевую воду, пар будет деминерализованый и стерильный.
В электрическом парогенераторе можно использовать питьевую воду если ее электроповодимость соответствует рекомендациям производителя парогенератора, незабывайте чистить от шлаков парогенератор.
В паровом парогенераторе лучше использовать очищенную воду, т.к. сложно отмыть колону от накипи.
Воду для инъекций использовать накладно, а в электрическом она не годится, маленькая электроповодимость.
Кэт
В нормах не знаю,где сказано, могу сказать результаты общения с опытными специалистами, в том числе из опыта. Для пароувлажнителей ,конечно,по хорошему надо ставить станцию умягченя воды и требования по воде дают фирмы поставщики по пароувлажнителям.Требуется это в главную очередб для того,что -в пароул-лях нагревательный элемент быстро обрастает накипью(как в чайнике) и пароу-ль перестает работать. Но для того,чтобы предусмотреть станцию умягчения воды для пароувл-лей-требуется для этой же станции предусмотрет столько требований,что мы отказались от нее,т.к. СЭС придирается к выбросам от этой станции в бытовую канализацию.
Rem
Цитата(unicom @ 24.11.2008, 14:02) [snapback]318799[/snapback]
Здравствуйте!
Требуется ли подготовка воды «очищенной» по стандарту ФС 42-2619-97 или воды «инъекционной» по стандарту ФС 42-2620-97 для парогенераторов для помещений класса чистоты B,C,D. Если требуется, то в каком документе это прописано? Или возможно использовать воду питьевого качаства?

Не знаю Вашей схемы кондиционирования. У нас сделано с ошибкой, секция с пароувлажнением стоит после НЕРА-фильтров. На центральный парогенератор Loos DF идет вода после 2-х ступеней умягчения и добавляется смесь сульфитов и фосфатов, по требованию производителя котла. В результате отложения солей в камере кондиционера и дальше, хоть и в помещениях все в порядке с микробиологической чистотой(Во втором присутствующем варианте, небольшой парогенератор с электродами и обычной водопроводной водой). В правильном варианте - фильтры уже на входе в помещения, поэтому, скорее всего, требования производителя котла будут основными. Очищенная и тем более инъекционная вода - довольно дорогое удовольствие...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.